不銹鋼消防水箱滅火設施不利點的靜水壓力應按下列規定確定

不銹鋼消防水箱滅火設施不利點的靜水壓力應按下列規定確定
 不銹鋼消防水箱的設定要求是什么?
 1.臨時高壓消防供水系統高消防水箱的有效容積應滿足初始消防用水要求,并應符合下列要求:
 1.高層公共建筑不應小于36m3,但當建筑高度大于100m時,不應小于50m3。 當建筑物高度大于150m時,不得小于100m3;
 2.多層公共建筑,兩層高層公共建筑和高層住宅建筑不應小于18m3。 當高層住宅的高度超過100m時,不應小于36m3;
 3.二級高層住宅樓不應低于12m3;
 (4.建筑物高度為21米或以上的多層住宅不得少于6立方米;
 5,工業建筑室內消防供水設計流量小于等于25L / s時,設計流量不應小于12m3。 當流量大于25L / s時,設計流量不應小于18m3;
 6總建筑面積10000多平方米,不足3萬平方米的商鋪不得少于36立方米,總建筑面積3萬多平方米的商鋪不得少于3萬平方米。  30,000平方米。  50立方米。 如果他們不遵守本
規定1.,他們應該采取更大的價值。
 2.不銹鋼消防水箱的位置應高于其所服務的水上消防設施,并應滿足較低的有效水位。
 水滅火設施不利點的靜水壓力應按下列規定確定:
 1.一類高層民用建筑物不得低于0.10MPa,但當建筑物高度超過100m時,不得低于0.15MPa;
 2,高層住宅,二層高層公共建筑,多層公共建筑,不低于0.07MPa,多層住宅不低于0.07MPa;
 3,工業建筑不低于0.10MPa,當建筑體積小于20000m3時,不應低于0.07MPa;
 4,自動噴水滅火系統和其他自動噴水滅火系統應根據噴灌所需的壓力確定,但小于不小于0.10 MPa;
 5.當不銹鋼消防水箱不能滿足本條規定1至4款的靜壓要求時,應提供恒壓泵。
 建立了高消防水箱有效高度或不利水滅火設施靜水壓力的技術標準。 標準的“建筑設計防火規范”TJ16-74規定,屋頂消防水箱的壓力不能滿足不利消火栓的壓力,應安裝固定式消防泵。 標準“高層民用建筑設計防火規范”GBJ45-82推薦臨時高壓消防給水系統,屋頂消防水箱應滿足0.1MPa的消防設備壓力,如不利的消火栓和自動噴水; 標準“高層民用建筑設計防火規范”GB50045 -95“規定,當建筑高度不超過100m時,消防栓不適用于高層建筑該位置的靜水壓力不應小于0.07 MPa; 當建筑物的高度超過100米時,較高的建筑物將消除防堵塞的靜水壓力不應低于0.15兆帕。 消防水箱的主要功能是在開始時提供消防水。 在建筑物內著火并確保相應的水壓要求。 對于建筑物頂部或附近樓層的火災,水箱中的壓力也非常重要。 低壓可能不會產生水或所需的水柱,并且自動噴水滅火系統不會啟動報警閥壓力開關,這會影響火災的效率。 為此,應規定高消防水箱的有效壓力或高度。